Hallo ,
Frage an die Spezis: Wenn es getrennte Wicklungen sind (Optisch nicht immer zu sehen) wie Messe ich am besten?

Erst die Primär-Seite (Ohm-Meter) Dann die Sekundär Seite?

Wenn es KEINE getrennte Wicklungen sind, ist das Messergebniss an Pri. und Sek. identisch?

Hab was gefunden:

Spar- oder Trenntrafo?
Wie bekommt man bei einem vorhandenen Trafo heraus, ob es sich um einen richtigen Trenntrafo handelt? Ganz einfach: Mit einem Ohmmeter oder einen Multimeter im Ohmbereich mißt man den Widerstand zwischen jedem Primär- und Sekundäranschluß. Ist er unendlich hoch, haben die beiden Spulen keine leitende Verbindung und es handelt sich um einen Trenntrafo. Ist ein kleiner Widerstand zu messen, z. B. 2 Ohm, so haben die Spulen elektrischen Kontakt und sind nicht voneinander isoliert.




Messung der leitenden Verbindung zwischen Primär- und Sekundärwicklung

Die beiden Zeichnungen oben zeigen die Messungen an einem Sekundäranschluß. Die gleichen Messungen macht man anschließend am anderen Sekundäranschluß. Sind weitere Sekundär- und / oder Primäranschlüsse vorhanden, sind auch diese durchzumessen! Sofern es sich um einen Trenntrafo handelt, darf bei allen Messungen keine leitende Verbindung oder kein kleiner Widerstand (einige Ohm) angezeigt werden! Nur dann ist der Trenntrafo in Ordnung.


Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

_________________
Der Arbeitsplatz
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg
Die Homepage
http://www.oldradio.de.tl/Home.htm

"Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“

Matthias Claudius


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Feb 08, 2009 11:56 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Do Dez 27, 2007 23:19
Beiträge: 9910
Wohnort: östliches Niedersachsen
Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
Im Prinzip schon einmal richtig. Damit kriegst Du raus, ob es sich von der Bauart her um einen Trenntrafo handelt oder nicht. Allerdings offenbart diese Messung keine Isolationsfehler, die sich erst bei höheren Spannungen bemerkbar machen, ist also nicht geeignet für eine Überprüfung, ob die Isolation in Ordnung ist.

Lutz


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Feb 08, 2009 13:24 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Do Jan 22, 2009 15:10
Beiträge: 3257
Wohnort: Hessisch Süd:
Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
röhrenradiofreak hat geschrieben:
Im Prinzip schon einmal richtig. Damit kriegst Du raus, ob es sich von der Bauart her um einen Trenntrafo handelt oder nicht. Allerdings offenbart diese Messung keine Isolationsfehler, die sich erst bei höheren Spannungen bemerkbar machen, ist also nicht geeignet für eine Überprüfung, ob die Isolation in Ordnung ist.

Lutz


Ja Lutz, stell mal dazu einen Beitrag, ist bestimmt sehr Interessant.

_________________
Der Arbeitsplatz
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg
Die Homepage
http://www.oldradio.de.tl/Home.htm

"Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“

Matthias Claudius


Nach oben
  
 
 [ 3 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: claudebot und 1 Gast


Sie dürfen keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie dürfen keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Gehe zu:  
POWERED_BY
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

 
Impressum