Dampfradioforum https://www.dampfradioforum.de/ |
|
Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=16773 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Coriolan 57 [ So Jan 05, 2014 21:04 ] |
Betreff des Beitrags: | Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Hallo, habe mir vor gut 14 Tagen einen Einbautrenntrafo bei der Bucht gekauft Artikel 111233819700. Bei genauer Betrachtung fiel mir auf , dass der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. Habe ihn zunächst wieder angeschlossen, mir sind jedoch Zweifel gekommen. Da ich Anfänger bin, würde ich meine Überlegungen gerne zur Überprüfung stellen. Nehmen wir an, ich bastle an einem Radio (nein, kein Allstrom, das kommt frühstens in 1-2 Jahren ), welches am Trenntrafo (Schutzleiter angeschlossen, am Gehäuse)hängt und komme irgendwo am Gerät an Phase, es passiert mir nichts. Nun komme ich aber auf die Idee, am Trafo die Spannung zu ändern (andere Pfote immer noch im Radio), gerate dabei ans Gehäuse....worse case, der Ulrich kriegt Flügel. Wenn das alles so richtig ist, passiert das alles nicht, wenn ich den Schutzleiter am Trafogehäuse abklemme. Freue mich auf Korrekturen Ulrich |
Autor: | achim1 [ So Jan 05, 2014 21:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Bin ja nun wirklich kein Profi, aber ich denke auch, dass ein Trenntrafogehäuse schutzisoliert sein sollte. Ich hatte mal einen uralten aus der Bucht, bei dem war das Blechgehäuse von innen komplett mit Pappe und Teer ausgekleidet und hatte keinen Schutzleiter. Allerdings waren die Gehäusehälften verschraubt und wenn die Phase sich mal vom Trafo lösen sollte und dabei zufällig ausgerechnet das Schraubenende berühren sollte, ist es auch wieder schlecht. Gruß, Achim |
Autor: | Dark Dragon [ So Jan 05, 2014 21:50 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Das Gehäuse des Trenntrafos kann ruhig mit dem PE verbunden werden. Es ist ja der Sinn eines Trenntrafos dass dessen Ausgang Potentialfrei ist. Du kannst den PE, das Gehäuse , die Wasserleitung, usw und EINEN Ausgang des Trafos berühren, ohne, dass was passiert. Der PE darf aber ab Trenntrafo nicht weiter mit den angeschlossenen Geräten verbunden sein. |
Autor: | weiser_uhu [ Mo Jan 06, 2014 12:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Meine Meinung: Der Schutzleiter gehört dran an ein Gehäuse des Trafos. Der Schutzleiter schützt den Trafo, wenn da mal was passiert. Das angeschlossene Gerät wird durch die Schutzisolierung des Trenntrafos geschützt. Diese Ausgangswicklung des Trenntrafos hat keine Verbindung zu etwas anderem. Grüße vom -charlie- |
Autor: | Phalos Southpaw [ Mo Jan 06, 2014 13:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Solang du nicht den "Stromkreis" (Nulleiter etc.) des Trafos erdest sondern nur das Gehäuse, ist das okay und ist zweckmäßig. |
Autor: | Oldradio [ Mo Jan 06, 2014 14:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Hallo Ganz einfach Metallgehäuse gehören an den Schutzleiter,bei Plastikgehäuse braucht es den nicht. |
Autor: | weiser_uhu [ Mo Jan 06, 2014 15:16 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Phalos Southpaw hat geschrieben: Solang du nicht den "Stromkreis" (Nulleiter etc.) des Trafos erdest sondern nur das Gehäuse, ist das okay und ist zweckmäßig. hmmmm.... Schutzleiter und Null dürfen sowieso nicht miteinander verbunden sein, da fliegt bei mir sofort der FI raus, weil da Ausgleichsströme fließen, obwohl die Spannung zwischen beiden selten mehr als 1 Volt ist. Das "merkt" der FI aber und sagt: "Niijjet!" Grüße vom -charlie- |
Autor: | Phalos Southpaw [ Mo Jan 06, 2014 16:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Jap, WENN man einen FI hat. Ich habe z.B. keinen. Die ganze Streomversorgung hier bei mir ist so wie so nicht legal. Etwas OT aber bei mir kommt eine eigentliche zweiphasige Leitung rein (braun, schwarz, blau, gelb-grün). Eine Phase (schwarz) teilt sich auf, auf die Zimmer, dann der Nulleiter (blau) auch und die Erde (gelb-grün), aber Erde und Nulleiter sitzen auf der selben Klemmleiste. Ich habe aber noch eine zweite Phase (braun). Zwischen Phase (schwarz) und Phase (braun) messe ich 0V. Zwischen Phase (schwarz) und Nulleiter UND Erde messe ich 230V. Aber zwischen Phase (braun) und Nulleiter/Erde messe ich 0V. |
Autor: | Oldradio [ Mo Jan 06, 2014 16:45 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Hallo Illegal ist sie nicht nur alt,das wurde früher so gemacht und war euch erlaubt. Hier mal schön zur Erklärung. http://www.mikrocontroller.net/attachme ... ckdose.PNG |
Autor: | hoeberlin [ Mo Jan 06, 2014 18:05 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Hallo, Zusammen, ich habe den Eindruck, wir schweifen etwas ab, und verwirren den Fragesteller. Es waren die richtigen Antworten schon dabei. - Laut VDE müssen Metallgehäuse wie im hier vorliegenden Fall per Schutzleiter geerdet werden. - Die Ausgangssteckdose vorne am Trenntrafo darf keinen Schutzkontakt haben, das ist hier der Fall. - Geräte müssen so geschlossen sein, das ein berühren spannungsführender Teile ausgeschlossen ist. Das ist offenbar nicht der Fall, da die Anschlussklemmen der Messwerke berührbar sind. Falls das noch nicht in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut ist, sollte das dann noch gemacht werden. Das sollte dann, so hoffe ich, eine vollständige Antwort sein. VG Henning |
Autor: | radiobastler [ Mo Jan 06, 2014 18:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Das Trafogehäuse muss mit dem Grüngelben Leiter verbunden werden. Das Gehäuse des angeschlodsenen Gerätes darf nicht mit dem Schutzleiter verbunden werden. |
Autor: | Phalos Southpaw [ Mo Jan 06, 2014 18:27 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
hoeberlin hat geschrieben: Hallo, Zusammen, ich habe den Eindruck, wir schweifen etwas ab, und verwirren den Fragesteller. (...) VG Henning Desswegen schrieb ich OT (Off Topic). |
Autor: | hoeberlin [ Mo Jan 06, 2014 18:27 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Zitat:"Das Trafogehäuse muss mit dem Grüngelben Leiter verbunden werden. Das Gehäuse des angeschlodsenen Gerätes darf nicht mit dem Schutzleiter verbunden werden." Genau das wollte ich damit ausdrücken. Da das angeschlossene Gerät ja keinen Schutzkontakt vorfindet ( der fehlt ja an der entsprechenden Stelle ) ergibt sich das daraus. Vg Henning |
Autor: | Radiomann [ Mo Jan 06, 2014 18:36 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Zitat: Die Ausgangssteckdose vorne am Trenntrafo darf keinen Schutzkontakt haben, das ist hier der Fall. Doch, m.W. darf die Ausgangssteckdose sehr wohl über einen Schutzkontakt verfügen, dieser darf nur nicht angeschlossen sein und bleibt funktionslos. 2 Beispiele dazu für Geräte mit Schutzkontakt sowie ohne Schutzkontakt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=101937& ... 3godnUwAlA http://www.conrad.de/ce/de/product/5116 ... 3godZXkAzQ Bei diesem Grundig Stelltrenntrafo findet sich ebenfalls ein nicht angeschlossener Schutzkontakt; auf der Gerätefront wird explizit darauf hingewiesen: https://www.wie-tec.de/shop/media/catal ... e_9782.jpg |
Autor: | weiser_uhu [ Di Jan 07, 2014 13:42 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schutzleiter am Trenntrafogehäuse ja/nein |
Danke, Radiomann für diese Hinweise. Das war für mich absolut neu, was es alles gibt! ---und offenbar nicht ungesetzlich! Grüße vom -charlie- |
Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |