Hallo!

so ein Teil habe ich hier rumstehen. Da ist nur ein Spartrafo drin! Also kein Trenntrafo. Man kann das Teil aber durchaus als Spannungssteller hinter einem Trenntrafo verwenden.

Gruß Christopher :)

_________________
Administrator http://www.dampfradioforum.de


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Okt 26, 2008 20:43 
Offline
Mitgliedschaft beendet

Registriert: Sa Okt 25, 2008 18:47
Beiträge: 245
OH DANKE WOLLTE MIR GERADE SO EIN TEIL KAUFEN .
NA DANN MUSS ICH DOCH WEITER SUCHEN. Hatte gehoft da was preiswertes zu bekommen .


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 19:34 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Bevor ich ein neues Thema aufmache, hole ich lieber dieses alte wieder hoch. Also ich habe vor mir einen Trenntrafo zu bauen. Ich besitze alle Bauteile und mir ist auch die Verdrathung bekannt. Jedoch habe ich eine Frage Sekundärseitig. Ich möchte gerne den Trenntrafo sekundär gegen Überlastung schützen. Jetzt meinte ein Kollege, ich könnte eine Haussicherung einbauen, kein FI.

Bitte gebt Rat, danke


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 19:48 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mo Dez 07, 2009 21:08
Beiträge: 1193
Wohnort: Rabenau (Sa.)
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Sekundär- und Primärseitig würde ich eine träge Feinsicherung einbauen, die der Leistung deines Trenntrafos entspricht, das reicht aus. So ist das auch bei meinem industriell gefertigten, hab grad mal nachgeschaut. Ein FI Schalter sekundär ist sinnlos, da ja ohnehin kein Fehlerstrom fliessen kann, deswegen ist es ja ein Trenntrafo.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 19:58 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Uwe hat geschrieben:
Sekundär- und Primärseitig würde ich eine träge Feinsicherung einbauen, die der Leistung deines Trenntrafos entspricht, das reicht aus. So ist das auch bei meinem industriell gefertigten, hab grad mal nachgeschaut. Ein FI Schalter sekundär ist sinnlos, da ja ohnehin kein Fehlerstrom fliessen kann, deswegen ist es ja ein Trenntrafo.


Kein FI, ich meine die ?Arbeitspunktsicherungen? Nicht der FI, diese Untersicherungen


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 20:22 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
PL504 hat geschrieben:
Was verstehst Du unter einer "Arbeitspunktsicherung"?


Wie soll ich das erklären? Das sind diese Sicherungen für einzelne Abschnitte des Hauses....

Also die, die bei zu hohem Strom auslösen, der FI löst ja nur bei Fehlstrom


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 20:59 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mo Dez 07, 2009 21:08
Beiträge: 1193
Wohnort: Rabenau (Sa.)
Kenntnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
xscotty1990 hat geschrieben:
Das sind diese Sicherungen für einzelne Abschnitte des Hauses....


Ich nehme an du meinst die normalen Kippautomaten wie sie in Elektroverteilungen üblich sind. Geht auch, wenn du sie mechanisch da eingebaut bekommst, bei Feinsicherungen reicht das bohren eines Loches, fertig.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 21:07 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Ich nehme an du meinst die normalen Kippautomaten wie sie in Elektroverteilungen üblich sind. Geht auch, wenn du sie mechanisch da eingebaut bekommst, bei Feinsicherungen reicht das bohren eines Loches, fertig.[/quote]

Kippautomaten, genau, Danke ;)

Ja, also ich kann so einen 16 A Automaten mit aller ruhe einbauen?

PS: Muss ich die Primärspule auch sichern?Theoretisch ja nicht


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 23:42 
Offline

Registriert: Sa Okt 17, 2009 7:24
Beiträge: 99
Wohnort: Braunschweig
Kenntnisstand: Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
Hast Du einen Trafo der eine Leistung von 3600 W ( 3,65kW) hat???
Frage nur wegen der 16A Sicherung.
Welche Leistung hat denn der Trafo? Ist das einer der Sek. und Prim. 230V hat? Oder was?


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jun 10, 2010 23:57 
Offline

Registriert: Mi Apr 28, 2010 23:51
Beiträge: 2245
xscotty1990 hat geschrieben:
Ja, also ich kann so einen 16 A Automaten mit aller ruhe einbauen?


Ja, schon, aber was soll den da dran hängen; ein elektrischer Brennofen?


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jun 11, 2010 5:57 
Offline
Mitgliedschaft beendet

Registriert: Sa Jan 27, 2007 20:08
Beiträge: 2763
Kenntnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Ringotube hat geschrieben:
Hast Du einen Trafo der eine Leistung von 3600 W ( 3,65kW) hat???
Frage nur wegen der 16A Sicherung.
Welche Leistung hat denn der Trafo? Ist das einer der Sek. und Prim. 230V hat? Oder was?


wenn eine kleine Anmerkung erlaubt ist,
mein großer Oszi zieht unter 1kW und schafft es trotzdem regelmäßig daß ich beim Einschalten plötzlich im dunklen sitze :shock: Ich glaube daher nicht, daß man einen >3kW Trafo mit 16A absichern kann, es sei denn das ist eine "C"

nette Grüße
Martin


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jun 11, 2010 13:52 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Bei dem Trafo handelt es sich um einen Trenntrafo mit Primär 230V und Sekundär diversen Spannungen... z.B. 115V oder auch 230V. Ich werde sonst sekundär mit einer Glassicherung sichern. Es gibt auch einen Aufdruck, der den wert 0,68A T zeigt.

Jetzt muss ich nur wissen, wie ich das Primär sichern sollte, oder MUSS das überhaupt gesichert werden?


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jun 11, 2010 14:22 
Offline

Registriert: Mi Apr 28, 2010 23:51
Beiträge: 2245
xscotty1990 hat geschrieben:
Es gibt auch einen Aufdruck, der den wert 0,68A T zeigt.



"0,68 Ampere, träge" würde ich mal sagen.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jun 11, 2010 14:54 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beiträge: 758
Wohnort: Niedersachsen
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Erik hat geschrieben:
xscotty1990 hat geschrieben:
Es gibt auch einen Aufdruck, der den wert 0,68A T zeigt.



"0,68 Ampere, träge" würde ich mal sagen.


Ok, danke, nur wie sicher ich das primär ab? Reicht eine rückstellbare Sicherung aus?


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jun 11, 2010 16:15 
Offline

Registriert: Mi Apr 28, 2010 23:51
Beiträge: 2245
xscotty1990 hat geschrieben:
Reicht eine rückstellbare Sicherung aus?


Ich würde eine Feinsicherung nehmen, die braucht weniger Einbauplatz.


Nach oben
  
 
 [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: claudebot und 1 Gast


Sie dürfen keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie dürfen keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Gehe zu:  
POWERED_BY
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

 
Impressum