 Betreff des Beitrags: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 19:23 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Hallo,

Gibt es eine kompakte Lösung wie man sein Arbeitsplatz
mit einer Sicherung absichern kann?
Und FI Sicherung wäre klasse, ein Amperemter wäre ebenfalls nett.

Das Kabel zum Arbeitsplatz geht aufputz in einem Kabelkanal zu
einer UP-Dose.

Hatte heute wieder ein paar auslöser, das schlimmste
ist aber immer FI, dann ist das ganze Haus Stromlos.

Für die Tipps bin ich schon mal dankbar.

MfG

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 20:13 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Beiträge: 2459
Wohnort: NRW
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Hallo,

wenn der FI fürs Haus die 30mA Version ist dürfte es schwierig sein einen FI nur für deinen Arbeitsplatz einzubauen der ausreicht um den Haus FI nicht auszulösen. Bei einem Erdschluss ist es wahrscheinlich, das beide FI auslösen.
Wäre nicht ein Trenntrafo für die Reparaturgeräte vielleicht die einfachere Lösung? Das würde den Haus FI nämlich nicht tangieren.

Grüße
Oliver

_________________
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 20:27 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Hallo Oliver,

ein Trenntrafo ist vorhanden.
Die FI Sicherung ist etwa 13 Jahre alt.
Es ist folgendes aufgedruckt 40a und 30ma.

Ab und zu passiert es schon das man N und PE überbrückt :-).

Gruß

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 20:45 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Beiträge: 2459
Wohnort: NRW
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Hallo,

dann hilft es wenig einen weiteren FI einzubauen der schaltungsmäßig hinter dem Haus FI angeordnet ist. Ein weiterer FI mit 30 mA wird zeitgleich mit dem Haus FI auslösen.
Und wenn der Trenntrafo vorhanden ist nimm den halt zum Reparieren.

Gruß
Oliver

_________________
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 21:10 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Ok, vielen Dank für den Tipp.

Aber eine Normale Sicherung wäre es schon nett.

Gibt es den eine fertige Lösung mit der Sicherung die man
in die Zuleitung einbauen könnte?

Danke

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 21:56 
Offline

Registriert: Mo Apr 05, 2010 14:53
Beiträge: 63
Wohnort: Müden
Es gibt sogenannte AP Kleinverteiler, die haben meist Platz für 4 Automaten. Den einfach neben der Dose installieren und einen Automaten nehmen, der mindestens eine Stufe schwächer ist als der in der Zuleitung.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2015 22:16 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Fr Sep 14, 2012 13:06
Beiträge: 444
Wohnort: Bavaria
Hallo Alexander,

ich habe eine einfache Installation mit einem Aufputz-Unterverteiler wie von Schorse vorgeschlagen seit Jahren installiert.
Dazu noch einen NOT-AUS ebenfalls im Aufputz-Gehäuse.

Siehe Bild anbei.

Ich empfehle, diese Arbeiten mit dem freundlichen Elektriker vor Ort durchzuführen.

Frohes Schaffen,

Der Schlappmacher


Dateianhänge:
Sicherungsautomat_FI_RCD_down.jpg
Sicherungsautomat_FI_RCD_down.jpg [ 49.99 KiB | 6856-mal betrachtet ]

_________________
"Digital is a special case of Analogue", Bob (Robert C.) Dobkin
Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 6:08 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Hallo,

Dankeschön für eure Tipps.

Wie heißt jetzt das Teil den richtig, man sucht sich manchmal
dum und dämlich weil man nur eine Bezeichnung nicht kennt.

Es ist unglaublich aber war, habe selbst eine Zulassung um am Stromnetzen
bis 380V zu arbeiten :-).

Zusätzlich ist Schwiegervater ein Elektrotechnicker. :-)
Na ja das so neben bei zu erwähnen.

Gruß

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 7:08 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Beiträge: 2459
Wohnort: NRW
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Hallo,

der Vorschlag vom Schlappmacher ist sehr gut. Der Elektriker wird sicherlich einen eigenen Stromkreis für den separaten FI installieren können. Wenn man sogar Zugriff auf einen Meister hat ist das Ganze für kleines Geld machbar.

Gruß
Oliver

_________________
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 7:12 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Hallo,

neue Zuleitung für den Raum ist eigentlich nicht so einfach.
Mal sehen, vielleicht überlege ich mir da mal was.

Aber wenn man eine 16A Sicherung rein macht und im Schaltschrank auch
eine 16A sitzt, lösen die nicht beide aus?

Danke noch mal für die Tipps.

Gruß

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 7:36 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Beiträge: 2459
Wohnort: NRW
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Hallo,

jetzt sprichst du über einen Leitungsschutzschalter, oder? Weil oben hast Du nach einem Fehlrrstromschutzschalter (FI) gefragt.
Zwei B16A Leitungsschutzschalter hintereinander geschaltet haben keine Selektivität. D.H Du weißt nicht welcher von den Beiden zuerst auslöst. Für eine ausreichende Selektivität braucht es als Vorsicherung einen 16A und als Absicherung drd Arbeitsplatzes einen 10 A oder gar 6A - hierzu müsste man die Auslösekurven für Überlast- und Kurzschlussauslöser der verwendeten Automaten kennen.
Am Besten sprichst du mit deinem Schwiegervater darüber. Für ihn ist das eine Kleinigkeit.
Gruß
Oliver

_________________
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 7:40 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Mi Apr 10, 2013 12:36
Beiträge: 1677
Kenntnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Hallo,

das habe ich mir schon fast gedacht, daher werde ich 10A oder 6A nehmen.

Hast Du schon mal den Notaus benutzen müssen?

Denn dieser Kasten würde bei mir fast unter der Decke sitzen.
Dort einen Notausschalter einzubauen ist fast Sinn frei denke ich mal.

Gruß

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Alexander


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 9:18 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sa Feb 26, 2011 19:44
Beiträge: 2459
Wohnort: NRW
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Nunja, stell dir mal vor, dein Radio fängt im Reparaturständer plötzlich an einen immer höheren Strom zu ziehen oder du hast trotz aller Vorsichtmaßnahmen irgendwo angefasst und hängst am Strom oder....

Würdest Du in derartigen Situationen nicht froh sein, einen eindeutig gekennzeichneten und mit großer Betätigung versehenen Not-Aus Schalter zu haben?

Der Schalter sollte natürlich leicht erreichbar sein.

Gruß
Oliver

_________________
Nette Grüsse aus dem Ruhrgebiet.

ollisTubes bei Youtube
ollisTubes bei odysee


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 9:30 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Fr Jan 14, 2011 22:46
Beiträge: 408
Wohnort: Nähe Koblenz
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Moin zusammen.
Das Auslösen beim brücken N-PE ist normal. Daran denken aber die meisten nicht.
Ideal, eigene Zuleitung, bei weinig Platz inder Verteilung Automat/FI Kombi einbauen. Oder den alten FI raus, einen selektiven einbauen und in der Bastelecke einen unverzögerten einbauen.
Mit Automaten erreichst du keine Selektivität.
Grüße, Stefan


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2015 10:23 
Offline

Registriert: Mo Feb 03, 2014 10:27
Beiträge: 341
Wohnort: Berlin-Hellersdorf
Kenntnisstand: Elektrotechnischer Beruf/ Studium
Hallo Ihr,

Elektrostefan158 hat geschrieben:
Mit Automaten erreichst du keine Selektivität.
Grüße, Stefan


das ist genau das, was ich bisher bei meinen "Recherchen" auch immer lesen musste. Also Schwachstromelektroniker kenn ich meine Grenzen.
Wie ich bisher rauslesen konnte, hilft auch ein Automat 2 Größen kleiner, also anstatt der B-16 im Wohnungsverteiler eine B6 in der Werkstatt-Unterverteilung nichts - Oder?
Wahrscheinlich löst dann diese kleine Sicherung auch ständig beim EInschalten eines großen Trennstelltrafos aus.
Wer kennt sich da genau aus?

Gruß Dirk


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Sie dürfen keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie dürfen keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
POWERED_BY
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

 
Impressum