Eine 24A Absicherung gib es eigentlich nicht, nur 25A. Wenn der Anschluß noch frei ist, kann man da eine Phase von nehmen. Die Sicherung könnte aber auch rausfliegen. Im Nulldurchgang der Spannung einschalten bringt bei der Leistung nicht viel.
Ein Trafo dieser Leistung hat im Leerlauf schon einen hohen Anlaufstrom. Es dauert schon länger als 20ms (1 Periode) bis das Magnetfeld aufgebaut ist, ist eben viel Eisen. Wenn der Trafo im Leerlauf einmal an ist, kann man ihn bei 16A Absicherung bis ca. 3,5 KW belasten (Verlustleistung mal nicht mit gerechnet).
Wenn du keinen Trenntrafo besitzt würde ich den Aufwand nicht scheuen. Dann kannst du wenigstens richtig was dranhängen.
Ein so großer Trafo mag ja ein wenig verrückt sein, aber sind wir das nicht alle ein bisschen. Verrückt nach alten Radios.
P.S. Der Anlaufstrom kann unter Last bis zu Nennstrom mal 10 bedeuten, aber nur sehr kurz.