Autor:  dachbodenbastler [ So Okt 24, 2021 0:10 ]
Betreff des Beitrags:  Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

Liebes Forum,

mit etwas Glück bin ich zu einem Regel-Trenntrafo RT 5A von Grundig gekommen. Etwas überrascht habe ich festgestellt, dass das Metallgehäuse nicht an den Schutzleiter angeschlossen ist. Gemäß der Bedienungsanleitung von Grundig soll das auch so sein: "...nach Schutzklasse II, d.h. ohne Schutzleiteranschluss aufgebaut"

Mir ist klar, dass auf keinen Fall der Schutzkontakt auf die Schukosteckdose der Sekundärseite geführt werden darf.

Das Metallgehäuse hat jedoch keine elektrische Verbindung zum Schutzkontakt der Sekundärseite.Ich frage mich daher, warum das Metallgehäuse nicht an den Schutzkontakt angeschlossen ist. Schließlich könnte ja das Gehäuse etwa bei einer sich lösenden Verbindung im Gehäuse ggfs. Netzspannung haben.

Gibt es da einen Grund, den ich übersehe? Würde ansonsten das Gehäuse mit dem Schutzleiter verbinden.

Gruß
Stefan

Autor:  omega [ So Okt 24, 2021 2:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

Hallo,
ich würde nicht an einer Schutzklassen-Änderung herumbasteln, denn das hat durchaus einen Sinn:
https://www.elektrikerwissen.de/schutzl ... bsmitteln/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)

Viele Grüße, Michael

Autor:  countryman [ So Okt 24, 2021 6:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

Mit derselben Wahrscheinlichkeit dass ein Fehler auf der Primärseite das nicht geerdete Gehäuse auf Spannung gegen Erde legt, könnte aber auch ein Schluss von einem der sekundären Leiter gegen ein geerdetes Gehäuse auftreten. Und dann hast du am Ausgang wieder ein Bezugspotential gegen Erde...also keinen Trenntrafo mehr...
Wenn ausdrücklich Schutzklasse 2 erwähnt und an dem Gerät nichts verbastelt ist, hat also alles seine Ordnung.

Autor:  Bernhard W [ So Okt 24, 2021 12:24 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

dachbodenbastler hat geschrieben:
... Schließlich könnte ja das Gehäuse etwa bei einer sich lösenden Verbindung im Gehäuse ggfs. Netzspannung haben.

Bei einer sich lösenden Verbindung kann normalerweise noch nichts passieren. Schutzisolation (Schutzklasse II) ist üblicherweise 1-Fehler-sicher.
Beispielsweise müssen Isolationen doppelt (oder "verstärkt") ausgeführt sein, Luft- und Kriechstrecken müssen größer sein, angelötete Drähte müssen gegen Versagen der Lötstelle gesichert sein, z. B. durch zusätzlichen Isolierschlauch oder Klebstoff, ...

Bei Erdung über Schutzleiter (Schutzklasse I) bemerkt man beispielsweise das Versagen der Schutzleiterverbindung (irgendwo auf der gesamten Strecke zum Hauserder) nicht. Dann stehen im Fehlerfall alle Gehäuse, die am Schutzleiter angeschlossen sind (ggf. im gesamten Haus), unter Spannung.

Wenn man (als Konstrukteur) wählen kann, ist Schutzisolation der Schutzerdung vorzuziehen.

Bernhard

Ergänzung: In der Werkstatt finde ich isolierte Gehäuse besser: Sollte ich zufällig mit dem Phasenleiter in Berührung kommen und berührt meine andere Hand gleichzeitig das Trenntrafogehäuse, bin ich froh, wenn dieses nicht geerdet ist.

Autor:  dachbodenbastler [ So Okt 24, 2021 23:46 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

Okay danke, das kann ich nachvollziehen. :danke: Da das Gerät in gutem Zustand ist bleibt also alles so wie von Grundig vor gut 40 Jahren mal vorgesehen.

Gruß
Stefan

Autor:  nflanders [ Mo Okt 25, 2021 12:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

Bei meinem Müter Stelltrenntrafo ist grüngelb mit dem Gehäuse verbunden...

Autor:  omega [ Mo Okt 25, 2021 14:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

nflanders hat geschrieben:
Bei meinem Müter Stelltrenntrafo ist grüngelb mit dem Gehäuse verbunden...

...dann wird er eine andere Schutzklasse sein.

Viele Grüße, Michael

Autor:  radio-hobby.de [ Mo Okt 25, 2021 20:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum Metallgehäuse im Regel-Trenntrafo nicht geerdet?

@Stefan:
Deine Bedenken waren ja, dass du solch ein (nicht schutz-geerdetes) Metallgehäuse nicht gerne anfassen magst.
Kann ich verstehen.
Vielleicht - ich kenne deinen Trenntrafo nicht - kannst du ja ein (mit ausreichenden Lüftungsschlitzen versehenes, stabiles) Kunststoffgehäuse als Ummantelung um das Metallgehäuse konstruieren, und alle metallischen Schalt- und Stell-Handgriffe gegen solche aus Isoliermaterial austauschen.

Aber an der Schutzklasse würde ich unter keinen Umständen etwas ändern, ist ja auch mehrmals schon erläutert worden.


Gruß
Georg